【山区分散布置风电场土建施工技术】一个风电场要多少工人

  摘要:文章通过介绍南方山区风机分散布置的风电场土建施工实践,提出了解决一系列施工困难的途径和方法。  关键词:山区;分散布置;风电场;土建施工  中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)26-0101-02
  1 工程概况
  江西都昌矶山湖风电场位于鄱阳湖水域旁边,由相距6km的南区、北区构成,在风场内布置1500kW的风力发电机组20台。场区属较复杂的山区,风力发电机组主要布置在都昌县西南的大矶山、王家山、万毛山、祠堂山等地区,另外有部分风力发电机组布置在都昌县北部的射山、横山、北山、大脑顶等地区,西南场区与北部场区距离约6km,风力发电机组布置区域海拔相对较高,约为120~180m。风场区地势局部区域起伏较大,场址内道路交通为盘山公路。风机基础的地基大部分为石方,需爆破开挖。根据设计图纸资料,每台风机基础平台的场地平整开挖量为3000~5500m3不等,风机基础埋深2.3m。土石方开挖的工程量较大,为本工程的关键工序。基础体形为直径15m的圆形轮廓,地面以上为I=6%的坡面独立承台基础。水泥采用强度不低于42.5MPa,垫层砼为C20,基础砼为C40,每座基础砼均为272m3,为保证砼质量,要求每座基础砼一次浇筑成型。
  2 施工中存在的困难
  由于风力发电机组都分散布置在不同的山顶,施工现场用水用电难以解决;场地平整和石方爆破工程量大;山区雨水多,道路情况复杂;砼需自行生产,砼运输距离长;风机施工场地狭小,吊装基础环难度大,基础环的安装精度要求高;由于风机基础的地基都为岩石,常规的接地施工难以达到设计要求的接地电阻标准。
  3 解决困难的途径和施工技术
  (1)本工程风力发电机组都分散布置在不同的山顶,施工战线长,无法引接固定电源。风机基础施工需要大量用水、用电,山顶上都无水源和电源点。本工程采用30kW和10kW的柴油发电机各一台解决了施工用电问题,施工用水则用汽车运送上山。
  (2)由于风力发电机组都建在山顶上,需要将风机位置的山顶平整出基础平台来。每台风机基础平台的场地平整开挖土方量为3000~5500m3不等,大部分是石方开挖。本工程采用炮孔爆破法进行松动爆破。在岩石内钻深度4m以内的直孔,孔径50mm,然后装进长药包进行爆破。它具有操作简单方便、炸药消耗量少、岩石破碎均匀、飞石距离近、不易损坏附近建筑物等优点。采用塑料导爆管复式起爆网络,药包内选用高段别毫秒雷管,洞外网络用联通管和较低段别的毫秒雷管联结成微差起爆网络,中间药包先响,周围的药包后响,利于安全。
  (3)针对山区气候多变、雨水多、道路蜿蜒曲折,一旦下雨道路便泥泞无法通行的特点,为了确保正常施工,上山道路都必须满铺碎石,做好排水沟,防止冲刷毁坏道路。
  (4)砼生产和浇筑施工。矶山湖风电场所处地区很偏僻,无城市商品砼可利用,需自行建搅拌站。每座风机基础砼工程量272m3,属大体积砼,为保证砼质量,要求基础砼一次浇筑成型,不允许出现冷缝。结合本工程风机分散布置在离集控中心10km以内周围山区的情况,在集控中心设置两套0.75m3(带配料机)砼搅拌系统,配备7辆8m3砼搅拌运输车,确保了砼浇筑的连续性。在风机基础砼中预埋测温装置,进行大体积砼温度控制。浇筑后立即对混凝土进行保温保湿养护,以控制缓慢降温,在混凝土表面用保温棉严密覆盖保温,上面加盖塑料薄膜并设专人养护,养护时间不低
  于14d。
  (5)基础环吊装。风机塔筒为预埋地脚螺栓支撑架连接方式,基础环直埋于基础主体砼中,设计要求表面平整度误差小于2mm。为了确保精度,在混凝土垫层中预埋三块钢板件,其尺寸为300×300×20mm,钢板件上方焊接三个基础环支撑架,其支撑架上方焊有调整螺栓,基础环与支撑架之间用调整螺栓连接,调整螺栓可对基础环的平整度进行微调,以便实现基础环标高的准确控制。当钢筋绑扎及基础环安装工作全部结束后,对基础环进行复测,当各项指标均满足设计及规范要求后,对支撑及基础环进行相应的加固,并对调整螺栓点焊牢固,确保基础环位置的准确。
  (6)风机接地施工。根据风机基础场地为岩石的实际地质情况,原设计采用的接地井达不到设备厂家的≤4Ω接地电阻要求。改用开挖接地沟、铺设物理降阻剂和安装扁铁、接地模块的方法。接地体、接地模块敷设完后,在接地体表面敷设降阻剂并取无腐蚀性的土壤进行回填,厚度约为15cm,回填土内不应夹有石块和建筑垃圾,在回填土时应分层夯实。
  4 施工时注意事项
  (1)为保证在浇筑砼过程中基础环不产生位移,本工程在按图施工的前提下,另增加了不少于6根直径大于φ22的钢筋对基础环底法兰周边加固,防止浇砼时变形。
  (2)为了防止砼进入基础内的电缆埋管导致堵塞,在浇筑时对所有的埋管端头封堵住并采取措施进行固定保护,防止其在浇筑中折断。
  (3)采用砼罐车直接放料进入基础的浇筑方式,节省了时间和费用,确保可以多个下料点同时浇筑,避免了砼冷缝发生。
  (4)制定搅拌站的应急措施:配备搅拌系统两套。另外有柴油发电机组两台(KH30GF/30kW)。在JD750搅拌系统出现故障的情况下,可立即转用另外一台搅拌系统继续浇筑,并且立即组织现场机械抢修组对搅拌系统进行维修,保证基础混凝土浇筑的连续性。对于突发的停电等电力供应故障时,现场配备专用柴油发电机组发电,并组织电工对供电线路进行检查,在第一时间恢复供电。
  (5)组织专业人员定期对搅拌系统、电力系统、机械设备、施工车辆进行检查、维修,做到早发现、早处理。
  参考文献
  [1] 宫靖远.风电场工程技术手册[M].北京:机械工业出版社,2010.
  [2] 风力发电工程施工与验收编写组.风力发电工程施工与验收[M].北京:中国水利水电出版社,2009.
  [3] 风力发电工程施工组织设计规范(DL/T5384-2007)[S].北京:中国电力出版社,2007.
  作者简介:李小毛(1974-),男,江西新干人,江西省水电工程局工程师,研究方向:现场技术管理。
  (责任编辑:秦逊玉)

推荐访问:土建 分散 施工技术 山区